Trang 2 / 2 FirstFirst 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 12 / 12
  1. #11
    Tham gia
    21-04-2011
    Bài viết
    9
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bạn muốn chọn chính xác thì tốt nhất nên hỏi tư vấn viên của hãng đi, vào www.santak.vn mà hỏi, họ sẽ tư vấn cho bạn sản phẩm đúng với nhu cầu của bạn.

  2. #12
    Tham gia
    12-07-2009
    Bài viết
    8
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi fvcuong80 View Post
    MÌnh có Một cái UPS power tree S600B bị hư Bettery mình mua cái Battery mới về thay nhưng khi lắp vô rổi nhấn nút nguồn nó chi nhá lên và kêu tít một cái rồi tự dưng lại tắt .khi nhấn lại nó lại tít như vậy. vậy các Pro có ai biết pan gì chi dum mình với nha. với cả cho mình hỏi nếu mình đấu nó vào một Battery 12v nhưng AH lớn hơn thì có được không.
    Cảm ơn các pro nhiều
    - Bạn mua ắc quy mới gắn vào vào phải đúng Điện áp với ắc quy đang sử dụng cho UPS ví dụ là 12VDC, nếu số Volts nhỏ hoặc lớn hơn ups sẽ không hoạt động được
    - Khi bạn nhấn nút ups sau khi nghe tiếp bíp thì thả ra, tránh nhấn luôn có thể ups không khởi động được
    - Nếu không được nữa thì có thể UPS hư bo mạch bên khối ắc quy, điện lưới chạy bình thường nhưng khối ắc quy bị hỏng
    - Bạn có thể sử dụng bình có dung lượng AH lớn hơn dung lượng đang sử dụng, nhưng khuyến cáo không sử dụng vượt quá 40Ah vì mạch sạc UPS bên trong làm việc quá công suất trong thời gian dài rất dễ hư hỏng mà bình lại nạp điện rất lâu mới đầy
    Hoặc bạn nên tìm công ty sửa ups để nhờ họ tư vấn thêm.
    Liên hệ 0906 394 871 để được hỗ trợ tư vấn!